PSIMのVA/PFメータを用いて力率が正常に演算されません。

Nolike
  • カットオフ周波数fcの設定値に問題がある可能性があります。fcを調整してください。

    PSIMでは、電力や力率を計算する際に、ローパス・フィルタを利用して交流成分を除去する処理を行っています。VA/PFメータブロックの「Cut-off Frequency」により、このローパス・フィルタのカットオフ周波数を設定することができます。カットオフ周波数は、交流の周波数よりも小さい値で適切に設定する必要があり、不適切な値に設定すると、正しい力率が求められないことがあります。

    カットオフ周波数を小さくすると、測定精度が上がりますが、定常状態に達するまでに時間がかかります。カットオフ周波数を大きくすると、メータの応答は良くなりますが、交流成分を除去できなくなります。例としまして、60Hzの交流回路で使用する場合、カットオフ周波数を20Hzに設定してみてください。

    参考回路を用意していますのでご利用ください。(schファイル:11KB)