• Btn mail
  • 会員登録
  • ログイン
カテゴリ回路シミュレータPSIM
タイトル

発電機モデルの設定方法について

質問者HARU
投稿日時2019/07/11 20:21:27
PSIMでの発電機モデルの設定方法について質問です。

現在、回路に電源を用いる際、理想の正弦波電源を用いています。
この電源を同期発電機に変更したいのですが、一般的に(よくPSIMで使われる)はどのようなelements(同期発電機)を用いているのか教えていただきたいです。
また、電源を同期発電機にした状態で、電気的出力が急激に変化(負荷の値の急激な変化)した場合に、発電機の位相が振動することや脱調するといった現象を模擬することは可能でしょうか。
Like いいね 1 件
回答者Jan
回答日時2019/07/16 17:38:25
PSIMで使われる同期発電機としてはPMSMなどがあります。
確認したい現象を模擬した回路を作成して確認してみてください。

Like いいね 0 件

回答の登録は、ログインが必要です