MWPE3-PEVの2セット3相PWM信号のそれぞれのキャリアを同期させることはできますか。
2系統の3相PWM生成機能のキャリア位相を同期することはできません。inverter0とinverter1を同じキャリア周波数に設定した場合、2つのキャリア信号の位相差は同じ値を維持します。(完全に同じキャリア周波数に設定されます)
3つまで添付可能です