[PE-PRO]電源を投入しただけでプログラムを走らせるにはどうしたらよいですか?

  • 1,671HIT
  • 10
  • 1
  • 匿名希望さん

電源投入しただけで、プログラムを走らせるにはどうしたらよいですか?
また、ハードウェアリファレンスマニュアル上に記載されているPEOSの
モニターモードとはなんですか?

Nolike
  • PE-PRO及び、PE-Expertシリーズでは、モニターモードとユーザプログラムモードの2種類のモードがあります。


    1) モードの説明
    ・ モニターモード
    電源投入またはリセット時にDSPにダウンロードしたプログラムが
     実行されていない状態で起動するモードです。
     ユーザプログラムの実行には、PE-Viewからの操作(Execute)が必要となります。
     プログラムが暴走した場合に、操作不能となることを防止する際などに使います。
    ・ ユーザプログラムモード
    電源投入後またはリセット後はユーザプログラムモードで起動し、
    DSPに書き込まれているプログラムが自動的に実行されます。



    2) モニタモードとユーザプログラムモードの設定
    ******************************************************
    ボードによりスイッチが違います。
    ******************************************************
    F28335Aの場合、スイッチS1で切り替わります。
    MWPE3-C6713Aの場合、スイッチDSW2のビット4で切り替わります。
    MWPE4-C6657の場合、スイッチSW9のビット2で切り替わります。