[PE-Inverter]PE-Inverterデッドタイムについて

  • 1,940HIT
  • 14
  • 1
  • 匿名希望さん

インバータにデッドタイムを付加する機能は付いていますか?
また、付いていない場合、どれくらいのデッドタイムを付加する必要がありますか?

Nolike

  • 付いておりません。
    このため、インバータに入力するゲート信号はデッドタイムが確保されている必要があります。
    デッドタイムの最小値はインバータによって異なります。
    必ずお使いのインバータのマニュアルでデッドタイムの最小値を確認し、最小値以上のデッドタイムを確保したパルスをインバータに入力してください。
    最小デッドタイムが確保されなかった場合、最悪の場合インバータユニットが故障することがあります。