• Btn mail
  • twitter
  • facebook
  • line
  • mail
  • 会員登録
  • ログイン

[PE-Inverter]PE-Inverterデッドタイムについて

  • 1,599HIT
  • 14
  • 1
  • 匿名希望さん

インバータにデッドタイムを付加する機能は付いていますか?
また、付いていない場合、どれくらいのデッドタイムを付加する必要がありますか?

Nolike

  • 付いておりません。
    このため、インバータに入力するゲート信号はデッドタイムが確保されている必要があります。
    デッドタイムの最小値はインバータによって異なります。
    必ずお使いのインバータのマニュアルでデッドタイムの最小値を確認し、最小値以上のデッドタイムを確保したパルスをインバータに入力してください。
    最小デッドタイムが確保されなかった場合、最悪の場合インバータユニットが故障することがあります。


    • パワエレマスターさん

    添付ファイル

    3つまで添付可能です

    <利用規約>

    1. 中傷誹謗にあたるまたは趣旨に合わないと判断された場合投稿を削除します。
    2. 営業販売・広告類の掲示は厳禁とします。
    3. ご利用にあたっては、上記同意したと見なされます。

    添付ファイル

    3つまで添付可能です

    <利用規約>

    1. 中傷誹謗にあたるまたは趣旨に合わないと判断された場合投稿を削除します。
    2. 営業販売・広告類の掲示は厳禁とします。
    3. ご利用にあたっては、上記同意したと見なされます。