PE-Expert3で作成したプログラムをPE-Expert4で使用したいと思ってます。
再コンパイルすれば、そのまま動作すると思ってよいでしょうか。
C言語レベルでの互換性がありますが、PEOSに関しては互換性が御座いませんので、
PE-Expert4に対応したものに置き換えていただく必要が御座います。
また、コンバートをサポートする目的として、ソースコードコンバータをご用意しております。
なお、コードコンバータに関しては、コマンドプロンプト上で動作させる必要が御座います。
Windows7の場合、
1.インストールフォルダ内のmwcsc.exeとdefault.cnvファイルを
コンバートしたい.Cファイルが入ってるフォルダにコピーします。
2.全てのプログラムからアクセサリ、コマンドプロンプトで
コマンドプロンプトを開きます。
3.コマンドプロンプト上で.Cファイルが存在するフォルダに移動します。
4.2.4 実行例を参考に実行してください。
詳細につきましては、Cソースコードコンバータマニュアルを参照してください。
<<コンバート時に問い合わせが多いQA>>
1. PEV_inverter_set_uvw( BDN, u, v, w, 0);に関して、PE-Expert3では、
-2,2以上の値が入っても動作しましたが、PE-Expert4では、
-2<=u,v,w<=2の範囲でご使用ください。
2. ADの初期化関数、PEV_ad_set_mode ( INT32 bdn, INT32 mode )が
設定されて無い場合が多いので、ご確認ください。
詳細につきましては、Function Reference Manualを参照してください。