エラーLEDが点灯していないのにゲートブロックされます。
エラーLEDでは確認できないゲートブロックの要因として、RESET,Vdc_low,外部エラー信号入力が考えられます。
確認方法を以下に示します。
Vdc_lowについて
・DC電圧を供給時、リレーが駆動する音は聞こえますか?
直流低電圧保護が解除されるとカチッと小さな音がします。
/RESETについて
・MWINV-9R122BのCN102の14pinで確認ができます。
信号がLowの場合はゲートブロックがかかっています。
外部エラー信号入力について
・MWINV-9R122BのCN13の1pinで確認ができます。
信号がLowの場合はゲートブロックがかかっています。
なお、ゲートブロックの有無はMWINV-9R122BのCN102の17pinで確認ができます。
信号がHighの場合はゲートブロックがかかっています。