エラーLEDが点灯していないのにゲートブロックされます。

Nolike
  • エラーLEDでは確認できないゲートブロックの要因として、RESET,Vdc_low,外部エラー信号入力が考えられます。
    確認方法を以下に示します。

    Vdc_lowについて
    ・DC電圧を供給時、リレーが駆動する音は聞こえますか?
    直流低電圧保護が解除されるとカチッと小さな音がします。

    /RESETについて
    ・MWINV-9R122BのCN102の14pinで確認ができます。
    信号がLowの場合はゲートブロックがかかっています。

    外部エラー信号入力について
    ・MWINV-9R122BのCN13の1pinで確認ができます。
    信号がLowの場合はゲートブロックがかかっています。

    なお、ゲートブロックの有無はMWINV-9R122BのCN102の17pinで確認ができます。
    信号がHighの場合はゲートブロックがかかっています。