エラーコード「00000200」 電圧センサ異常のエラーが出ました。
本装置のDC出力端子台と、電圧センシング端子台で計測している電圧値に1V以上の誤差がある場合に発生します。 下記をご確認ください。・電圧センシングケーブルが適切に接続されているか、極性に誤りがないか(マニュアルの「負荷の接続」を参照)・DC 出力端子から接続負荷までの間に抵抗成分がないか・負荷接続用ケーブルの定格が、運転中の電流に対して十分か