[PE-Expert4]レゾルバ信号をシリアルでPE-Expert4に転送する時間

  • 1,909HIT
  • 10
  • 1
  • 匿名希望さん

センサ信号絶縁変換Box内のRDC(AU6803)を用いて、レゾルバ信号の角度データを、
シリアルでPE-Expert4に転送する際の転送時間はどの程度でしょうか。

Nolike
  • 以下の時間を合算した時間を要します。

    ・RDC内の変換時間として、約3.3Μs。
    ・シリアル通信(PEVボードのレジスタが更新されるため)に約2.5Μs。
    ・関数の実行時間として、約0.5Μs。

    • パワエレマスターさん