• Btn mail
  • 会員登録
  • ログイン
カテゴリ統合開発環境
タイトル

[PE-Expert4]レゾルバ信号をシリアルでPE-Expert4に転送する時間

質問者匿名希望
投稿日時2016/08/10 03:35:00
センサ信号絶縁変換Box内のRDC(AU6803)を用いて、レゾルバ信号の角度データを、
シリアルでPE-Expert4に転送する際の転送時間はどの程度でしょうか。
Like いいね 4 件
回答者パワエレマスター
回答日時2016/08/10 03:35:00
以下の時間を合算した時間を要します。

・RDC内の変換時間として、約3.3Μs。
・シリアル通信(PEVボードのレジスタが更新されるため)に約2.5Μs。
・関数の実行時間として、約0.5Μs。
Like いいね 4 件

回答の登録は、ログインが必要です